机房地板出现特殊状况的解决办法
机房的防静电地板铺装完成后,难免出现一些特殊状况。当问题发生后,不要着急,也不用担心,都会有相应的方法解决。下面举几个实例。
    1. 在机房内的门口、设备附近、办公家具附近的地板,通常是是最早出现贴面磨损变色的问题的位置;受到阳光直射或者北方地区冬季使用暖气的底部比较容易出现贴面断裂问题;机房局部漏水容易出现地板变形问题。以上几种情况出现时只需要对局部有问题的地面地板进行更换即可,不需要将全部更换。现场勘查制定维修更换方案,定做相应花色和尺寸地板并更换。
    2. 防静电地板经过长期使用或者布线后地板未放归原位,早期使用的铸铁地板支架会产生松动,严重时甚至会出现地板塌陷情况,给工作人员造成伤害。这种情况可以对老式铸铁支架逐个调平并在重点部位的支架加弹簧垫。或者更换成新一代的全钢支架,这种支架不需要调平。
    3. 大部分机房在建设过程中并没有做防尘处理,也没有使用空调和风机,这样经过长期的使用,机房地板底部和设备底部会集聚大量灰尘。灰尘进入设备会造成散热不畅,造成设备老化,运算失误。出现这种情况可以跨行掀起地板进行吸尘,对于特殊场合要定点吸尘。
    4. 机房在增减设备的时候,总会遇到走线口需要调整的情况。一般在企业里没有专业工具和施工人员,
所以,开孔服务变得非常必要。在现场挑选质量好的地板,开孔后放置,更换设备时与设备底部地板进行更换就可以了。
    5. 如果机房内突然增加了部分重型设备,只需要对承载强度高的部位加上辅助支架,即可解决承载问题。