QJ 1211-1987 航天系统地面设施接地要求
中华人民共和国航天工业部部标准
航天系统地面设施接地要求 QJ 1211-87
本标准规定了航天系统地面设施接地要求。
1 名词术语
1.1航天系统地面设施:指放置电气、电子装置或设施的建筑物。例如维修用建筑 物、雷达跟踪站建筑物、卫星控制室、计算机室以及火箭或助推器装配间。亦可指无 线电实验室。

1.2基准点:指接地配置系统中给技术接地、建筑物接地和电源设施接地所提供的接地参考点,称为基准点。
2.3.2大地
接地系统通过接地体与大地保持良好的电气连接,接地体与大地之间的流散电阻称为接大地的接地电阻,其值由接地电阻测量方法(4.3.1)确定,应小于1Ω。接地杆应埋到永久的地下水位处。要获得低电阻,一般需要多根接地杆。在这种情况下,每根杆在50Hz时的阻抗应小于2.5Ω。杆的端头应电搭接到单点接地点上。
2.3.3接地连线 技术地线(母线)附属装置地线(母线)到单接地点的接地连线应分开,所用连接引线的横截面不应小于2cm。
2.3.4技术接地线 技术设备所用的接地地线,它来自技术接地基准点(母线)。