架空地板施工要求及验收标准[url=]
[/url]
对铺设场地的要求:
1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行
2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;
3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。
地板铺设验收标准:
1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;
2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损;
3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响;
4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm;
5.相邻地板块的高度差不大于1mm。