防静电地板知识讲解

在直径为6cm的加载点上承重300kg的载荷时,挠曲量应小于2mm,并无永久性变形。可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷,且板面应有一定的耐磨擦性。电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为106Ω-109Ω,在温度为21±1.5℃,相对湿度为30%时,防静电地板的静电电压应低于2500V,表面电阻值应为106Ω-109Ω。

    3、应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损。

    4、防静电地板受外界环境条件的影响变化小.即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩,也就是在机房温度稍高时,防静电地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩,产生松动感。防静电地板受环境影响的收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm。

    5、防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。

    防静电地板的维护使用要求:

    1使用环境:

    铺设防静电地板的房间环境控制要求温度:15℃~35℃,相对湿度:45%RH~75%RH。

    2装饰面地板:

    2.1禁用尖锐、锋刃的器具在活动地板的装饰面上直接施工操作,防止破坏装饰面的防静电性能和美观程度;

    2.2使用过程中禁止人员从高处直接跳落到防静电地板上,及在移动物品时野蛮搬运,砸伤地板;

    2.3在活动地板上搬运物品时,禁止直接在板面上推动物体,使物体与地面之间直接摩擦,造成板面划伤;

    2.4在搬运物品时,应用带有胶轮的推车进行搬运或在物体的轮廓与地板之间铺设隔离垫,防止板面损伤;

    2.5在防静电活动板面上放置较重物品时,应平稳摆设,以免砸伤防静电地板;

    2.6对地板下部空间的设备进行维护时,应用地板吸板器进行地板安装,拆装地板要轻拿轻放,以免损伤防静电地板

    2.7使用中可用干净的拖布和抹布保持板面的清洁,注意不要把大量的清洁剂液体撒在地板上,以免液体流到防静电地板下面影响下部的线路及设备的正常运行。

    3、裸地板通风地板

    3.1使用中应防止活动地板的防静电喷塑层划伤,如发现划伤应用灰色的漆进行补刷,保证涂层完整;



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

热门推荐

机房通风地板,全钢无边通风地板
机房通风地板,全钢无边通
无边全钢防静电地板厂家那个好
无边全钢防静电地板厂家那
无边全钢防静电地板厂家那个好 无边型防静电地板选用足够厚度的优质钢板,在冲压和焊
防静电台垫使用原理说明
防静电台垫使用原理说明
防静电台垫使用原理说明 防静电台垫使用方法其在桌面上铺设防静电台垫、而后在表面扣
北京安创防静电台垫使用说明
北京安创防静电台垫使用说
防静电台垫使用说明: 1、将防静电台垫绿色面向上,平铺在桌面上; 2、将防静电台
防静电台垫_防静电地垫
防静电台垫_防静电地垫
防静电台垫详细说明防静电台垫 采用底层为导电层的生产工艺使防静电台垫起到良好的防
导静电地垫
导静电地垫
导静电地垫 将导静电地垫铺设在地面上,地面要求平整不起沙,一楼做好防潮处理,地垫
防静电台垫|防静电地垫-防静电台垫厂家 绿色安全
防静电台垫|防静电地垫-防
防静电台垫(防静电地垫)一般为二层结构,表面层为静电耗散层,底层为导电层。表面层为

随时随地关注我们

关注微信
手机访问
010-62877585
  • 地址:北京市海淀区北清路68号用友软件园北区16A
  • 电话:010-62977585 手机:186 1189 4908
  • 邮箱:bjanchuang@126.com 微信:A13391880306
Copyright   ©2004-2021  安创 版权所有  Anchuang.com   ( 京ICP备09035488号 京公网安备11010802018002号 )
快速回复 返回顶部 返回列表