永久性防静电贴面板施工工艺
方案说明:
永久性防静电贴面板是以多种树脂为主体,加入导电材料、稳定剂、增塑剂、及色料等辅料,经特殊加工工艺制作而成。上层灰色(兰色 ),表面电阻108,下层黑色表面电阻≤105Ω具有较好的装饰和导电效果。且具有耐磨,防静电持久,耐老化,发尘量低等特点。各项性能指标经信息产业部防静电监督检验中心测试均达到或超过国内外同类产品水平。
本产品用于生产线台面板、防静电办公桌、地面张贴、净化房墙体贴面、顶花板贴面、吸塑盒防静电文具夹等用途.广泛应用于通信、电子、微电子、医院、电厂等行业的程控机房,净化室等要求防静电的墙体。

产品说明:
1)特点及技术指标:
1.材质: 是多种树脂合成而制造的防静电贴面板
2.防静电性能: 通过国家防静电检测中心检测,采用上下两层复合进行静电释放,上层灰色(兰色 ) 表面电阻108,下层黑色表面电阻≤105Ωcm  体积电阻≤108Ω    静电衰减期5000V-500V 时间≤1.6S
3.测试方法: 用两重锤放在灰色贴面板表面,间隔距离1cm,湿度45 , 温度26  测得上述电阻值.
4.防静电作用: 保护电子产品不受静电破坏,保护台面、墙面干净,不积灰尘和对人体危害.
5.防静电使用寿命: 永久性
6.产品规格: 0.8m*20m*60
           1.0m*20m*60
           1.2m*20m*60
7.产品应用范围:生产线台面板、防静电办公桌、地面张贴、净化房墙体贴面、顶花板贴面、吸塑盒防静电文具夹等用途.
8.产品化学性:耐磨、耐油、耐酸() .耐碱
9.产品环保性: 该产品无毒、无味,并通过国际“SGS”认证各项技术指标都达到环保要求
10.特别提示: ⑴该产品不能用苯,甲苯,酮类(丙酮)和脂类作为清洗剂,对产品表面污垢进行清洗
⑵建议用: ,洗洁精,乙醇(酒精),汽油,植物油等进行表面污垢清洗
⑶胶水: 采用环保型强力胶水(不含甲苯、二甲苯)进行表面粘合。
2)所需辅助材料及工具:
A、面板贴面:永久性防静电贴面板
规格:1.2m×20m×60
1.0m×20m×60
0.8m×20m×60
B、粘合剂:采用贴面板专用粘合剂(水溶性PVC强力胶、环保型强力胶、PVC封口胶等)。
C、铜箔(或铝箔)厚度0.03-0.10mm
D、涂胶方式:喷涂、滚涂、刮涂(刮板、刮刀)
E、辊轴:用于压平防静电贴面板,使其与地板表面充分粘合。
F、兆欧表:用于测量导电性能。
G、铜电极:数量两只,与兆欧表配套使用。
H、美工刀:用于切割防静电贴面板。
3防静电贴面板在地面表面铺设的适用要求:
     A、地面是水磨地面,表面干净,平整,无凹凸。
     B、地面已铺设瓷砖地板。
     C、地面已铺设木质地板。
施工工艺:
1. 素墙处理:依墙面状况做好打磨、修补、除尘工作。基础墙面应清洁、干燥及平整,并预设接地装置。若墙面平整度差,需要做刮腻子,平整墙面。
2.永久性防静电贴面板铺设:
施工要点:
1.铺设铜箔(一般宽1~2㎝,厚0.03-0.1mm)→预设地线→铜箔十字处(涂导电胶)
2.涂导电胶(地板或墙面表面)→刮板(地板表面导电胶涂均匀)→粘合防静电贴面板→→连接接地线
3.清理防静电贴面板表面污渍
4.测量电阻验收
5、墙面粘贴方法:
1、净化房墙体粘贴,一般净化车间墙体采用彩钢板夹板进行分割:首先把PVC强力胶喷涂到防静电贴面板黑色面,彩钢板一面也要喷涂,待胶水固化后(以手不粘为准)进行粘合,粘合同时要有一定压力使之两面胶水充分粘合,48小时后进行使用。
2、防静电贴面板墙面连结,采用铜箔(具体连结方式按贴面板地面铺设方法),并把铜箔一端连结地线,这样可以把墙体表面静电通过防静电贴面板和相互连通铜箔直接泄放到大地。
3、另一种墙面粘贴方法,是把防静电贴面板粘合到三合板(多层板)表面,然后把三合板(多层板),直接做成墙体,同时按静电泄放原理进行设计,这样把墙体表面静电通过防静电贴面板和相互连通的铜箔把静电直接导出去。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

热门推荐

机房通风地板,全钢无边通风地板
机房通风地板,全钢无边通
无边全钢防静电地板厂家那个好
无边全钢防静电地板厂家那
无边全钢防静电地板厂家那个好 无边型防静电地板选用足够厚度的优质钢板,在冲压和焊
防静电台垫使用原理说明
防静电台垫使用原理说明
防静电台垫使用原理说明 防静电台垫使用方法其在桌面上铺设防静电台垫、而后在表面扣
北京安创防静电台垫使用说明
北京安创防静电台垫使用说
防静电台垫使用说明: 1、将防静电台垫绿色面向上,平铺在桌面上; 2、将防静电台
防静电台垫_防静电地垫
防静电台垫_防静电地垫
防静电台垫详细说明防静电台垫 采用底层为导电层的生产工艺使防静电台垫起到良好的防
导静电地垫
导静电地垫
导静电地垫 将导静电地垫铺设在地面上,地面要求平整不起沙,一楼做好防潮处理,地垫
防静电台垫|防静电地垫-防静电台垫厂家 绿色安全
防静电台垫|防静电地垫-防
防静电台垫(防静电地垫)一般为二层结构,表面层为静电耗散层,底层为导电层。表面层为

随时随地关注我们

关注微信
手机访问
010-62877585
  • 地址:北京市海淀区北清路68号用友软件园北区16A
  • 电话:010-62977585 手机:186 1189 4908
  • 邮箱:bjanchuang@126.com 微信:A13391880306
Copyright   ©2004-2021  安创 版权所有  Anchuang.com   ( 京ICP备09035488号 京公网安备11010802018002号 )
快速回复 返回顶部 返回列表