帮你了解防静电地板的性能
  在选用陶瓷防静电地板时,必须先要对计算机房内所有设备有一定的了解,之后再选择防静电地板的种类、型号、材质、地板系统、组织方式等。其实,防静电地板主要的技术要求是:机械性能要求,电性能的要求。
  1承载能力
  (1)防静电地板的承载能力 ?把整块地板安装在搭接起来的横梁上,调平可调支架,其承载能力应为:均布载荷>1000Kg/m2地板上任何部位的集中载荷400Kg在直径为6cm的加载点上承受300Kg载荷时,其挠曲量应小于 2mm,并无永久性变形。




  (2)可调支架的承载能力? 可调支架应能承受1000Kg以上的垂直负荷。
  2耐磨性
  地板表面应耐磨,长期使用而无磨损伤痕。当计算机及其他设备的橡胶脚轮在地板上滑动时,应不留下磨擦的痕迹,不破碎。二.电性能防静电活动地板的电性能主要是其防御静电的性能。
  静电对计算机设备可靠的工作影响极大,当静电荷超过允许的范围时,将会引起机器的故障,也会对机房工作人员的心理上造成一定上的不安全感。消除机房内的经典的措施主要是控制机房的相对湿度,有效的接地以及安装具有防静电功能的活动地板。
  衡量防静电地板电性能的指标主要是:系统电阻、静电电压和表面电阻。
  3系统电阻
  其实,系统电阻指的就是从活动地板表面到大地的绝缘的电阻。此电阻是衡量活动地板绝缘性能的一个十分重要的指标。