全钢防静电地板施工规范
全钢防静电地板施工,防静电地板验收标准,防静电地板施工规范
一、一般规定
1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。
2、施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。
二、材料、设备与工具
1、施工材料应符合要求。在设计无特殊要求时,应符合以下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通风规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质,严禁置于室外日晒雨淋。
2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1M钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。
三、施工准备
1、施工应做如下准备工作:熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140平方米的工程,应作样铺设。
2。施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100平方米以内的设1到2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得上下交叉作业。
四、施工步骤
1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
8、在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
施工步骤图:
            
             清洁地面        画网格线
            
            放置支架        调整水平
            
                 横梁连接        安装地板
            
              地板封边         清洁地板表面

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

热门推荐

机房通风地板,全钢无边通风地板
机房通风地板,全钢无边通
无边全钢防静电地板厂家那个好
无边全钢防静电地板厂家那
无边全钢防静电地板厂家那个好 无边型防静电地板选用足够厚度的优质钢板,在冲压和焊
防静电台垫使用原理说明
防静电台垫使用原理说明
防静电台垫使用原理说明 防静电台垫使用方法其在桌面上铺设防静电台垫、而后在表面扣
北京安创防静电台垫使用说明
北京安创防静电台垫使用说
防静电台垫使用说明: 1、将防静电台垫绿色面向上,平铺在桌面上; 2、将防静电台
防静电台垫_防静电地垫
防静电台垫_防静电地垫
防静电台垫详细说明防静电台垫 采用底层为导电层的生产工艺使防静电台垫起到良好的防
导静电地垫
导静电地垫
导静电地垫 将导静电地垫铺设在地面上,地面要求平整不起沙,一楼做好防潮处理,地垫
防静电台垫|防静电地垫-防静电台垫厂家 绿色安全
防静电台垫|防静电地垫-防
防静电台垫(防静电地垫)一般为二层结构,表面层为静电耗散层,底层为导电层。表面层为

随时随地关注我们

关注微信
手机访问
010-62877585
  • 地址:北京市海淀区北清路68号用友软件园北区16A
  • 电话:010-62977585 手机:186 1189 4908
  • 邮箱:bjanchuang@126.com 微信:A13391880306
Copyright   ©2004-2021  安创 版权所有  Anchuang.com   ( 京ICP备09035488号 京公网安备11010802018002号 )
快速回复 返回顶部 返回列表