防静电瓷砖施工方案

防静电瓷砖

防静电瓷砖

1 施工准备

      1.1 地面工程施工前应具有施工平面图和静电接地系统图,并做技术交底。
     1.2 防静电瓷质地板及其工程所用的各种材料。
     1.3 地面垫层、楼面结构层或其上填充层的标高,材料质量、密实度和强度等级均应符合设计要求。当有防水隔离层时,应做透水检验,且表面应平整,必要时可做毛化处理。
      1.4 所有预埋管道和预埋件均应按设计要求预埋完毕。当有穿过基层的立管时,立管与楼板间的缝隙必须做密封处理,经检验合格并做完隐蔽记录后,防静电瓷质地板地面工程方可开工。
      1.5 用于导电接地网络的接地端子,应按工艺要求预留并设置接地端子箱。当接地端子箱采用金属外壳时,应与接地端子绝缘。
      1.6 各种工程施工材料、设备、工具和消防器材应配备齐全。
      1.7 工程施工的环境温度不宜低于5℃。
      1.8 工程施工人员应分工明确,定岗、定责。应指定专业技术人员按配比向水泥砂浆中加入添加剂(复合导电粉),并应指定专人铺设接地铜带或铝带。
      1.9 工程施工前,各岗位人员应明确有关的技术要求。
2. 施工
      2.1 防静电瓷质地板地面工程应包括基层、结合层、面层和防静电接地系统的施工。
      2.2 结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆,厚度宜取25~30㎜,表面应刷一道水泥浆。
      2.3 在水泥砂浆结合层中应按配比加入复合导电粉。水泥砂浆和导电粉的重量比为1:0.002。
      2.4 在水泥砂浆结合层上铺设导电铜带或铝带,纵向间距应采用600㎜,横向间距应在3000~5000㎜之间(图4.1.2)。铺设完成后,应采用万用表检测导电铜带或铝带使其全部形成通路,并做好隐蔽工程验收记录。
      2.5 在铺贴前,应预排防静电瓷质地板块。对防静电瓷质地板块的规格尺寸、外观质量、色泽等应进行预选。浸水湿润,晾干待用。
      2.6 铺贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,并调整其表面平整度和缝宽。
      2.7 在水泥砂浆结合层上铺贴防静电瓷质地板块时,地板底面应洁净。在板块与板块之间应安设计要求设缝。板块靠墙处应紧密贴合,不得采用砂浆填缝。
      2.8 板块勾缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥或其它高品质的勾缝材料,并做好养护和保护。在洁净厂房中勾缝,应采用不发尘的勾缝材料。
      2.9 用瓷质地板块铺设的地面应平整,线路顺直,镶嵌正确。地板与结合层间应粘贴紧密,无空鼓。
      2.10 板块的拼缝宽度应符合设计要求。当设计未规定时,拼缝宽度不宜大于3㎜。
      2.11 防静电瓷质地板地面的尺寸偏差应符合表4.3.11的规定。
  防静电瓷质地板地面的尺寸允许偏差(㎜)

项次
项目
允许偏差
检验方法
1
表面平整度
2.0
用2m靠尺和楔形塞尺
2
缝格平直  
3.0
拉5m线和钢尺
3
接缝高低差
0.5
钢尺和楔形塞尺
4
板块间隙宽度
1.0
用钢尺
2.12防静电瓷质地板铺设后,表面应覆盖织物并保持湿润,养护时间不应少于7d。待结合层的水泥砂浆抗压强度达到要求后,可用清水或5%~10%的草酸或中性洗涤剂溶液进行清洗,使表面洁净。

防静电地砖

防静电地砖

       2.13 待地板表面干燥后,应按第4.1节的要求进行接地连接。
       2.14 静电接地系统的室外接地部分宜做成独立接地;对不具备条件的场地,可接在接地母线上。接地极的数量视土壤地质条件而定,室外接地电阻不应大于10Ω
       2.15 当静电接地和防雷接地、直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地共用一个接地时,系统接地电阻应小于,且在防雷接地支路以外,静电和其它接地支路应安装防雷击敏感电阻器,以保证安全。
       2.16 防静电瓷质地板的接地系统应由地板下铜带或铝带接地网、室内接地端子、室外接地线、室外连接装置、限流电阻器、室外入地接地等组成。
     2.17 静电接地和保护接地、工作接地可共用一组接地地极。静电接地可经限流电阻和连接线与接地极相连。限流电阻的阻值宜为1MΩ。


销售电话:010-62977585






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

热门推荐

机房通风地板,全钢无边通风地板
机房通风地板,全钢无边通
无边全钢防静电地板厂家那个好
无边全钢防静电地板厂家那
无边全钢防静电地板厂家那个好 无边型防静电地板选用足够厚度的优质钢板,在冲压和焊
防静电台垫使用原理说明
防静电台垫使用原理说明
防静电台垫使用原理说明 防静电台垫使用方法其在桌面上铺设防静电台垫、而后在表面扣
北京安创防静电台垫使用说明
北京安创防静电台垫使用说
防静电台垫使用说明: 1、将防静电台垫绿色面向上,平铺在桌面上; 2、将防静电台
防静电台垫_防静电地垫
防静电台垫_防静电地垫
防静电台垫详细说明防静电台垫 采用底层为导电层的生产工艺使防静电台垫起到良好的防
导静电地垫
导静电地垫
导静电地垫 将导静电地垫铺设在地面上,地面要求平整不起沙,一楼做好防潮处理,地垫
防静电台垫|防静电地垫-防静电台垫厂家 绿色安全
防静电台垫|防静电地垫-防
防静电台垫(防静电地垫)一般为二层结构,表面层为静电耗散层,底层为导电层。表面层为

随时随地关注我们

关注微信
手机访问
010-62877585
  • 地址:北京市海淀区北清路68号用友软件园北区16A
  • 电话:010-62977585 手机:186 1189 4908
  • 邮箱:bjanchuang@126.com 微信:A13391880306
Copyright   ©2004-2021  安创 版权所有  Anchuang.com   ( 京ICP备09035488号 京公网安备11010802018002号 )
快速回复 返回顶部 返回列表