   基层清理→ 弹线、找平 → 端部辅助支架安装 → 安装支柱架 → 安装搁栅 →  找平、调平 → 活动地板安装 → 收边条安装。
   详细流程:
1.首先清理地面。
2.观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。
3.选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度。
4.平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。
5.第一块调水平后,按线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。
6.垂直二排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。
7、 铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。
8.固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。
9.防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。
10.地板铺完后,须及时检查,调整好不平之处,最后墙角边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。